Hallo,

ich versuche mehrere QNAP-NAS-System zu überwachen. Leider bekomme ich die interessanten Werte (Speicherplatz, freier Speicherplatz) in PRTG 8.4 nicht angezeigt. Ich habe bereits versucht mit den OID benutzerdefinierte SMTP-Sensoren anzulegen, als Ergebniss kommt "No Such Name (SNMP error # 2)". Mit einem SNMP-Browser bekomme ich für diese OID allerdings Werte vom Device ausgelesen. Wo könnte der Fehler liegen? Werden diese Werte von PRTG nicht unterstützt? Wenn das der Fall ist, wird es irgendwann einmal Unterstützung geben?

Gruß und Danke

error-messages hardware prtg8 qnap sensor snmp

Created on May 25, 2011 9:28:07 AM by  Markus Rick (0) 1



4 Replies

Votes:

0

Your Vote:

Up

Down

Guten Tag,

können Sie diese OIDs einfach bitte einmal mit unserem SNMP Tester scannen gegen das QNAP-Nas?

mit freundlichen Grüßen

Created on May 25, 2011 3:06:56 PM by  Torsten Lindner [Paessler Support] (15,450) 3 1



Votes:

0

Your Vote:

Up

Down

Guten Morgen,

ich habe jetzt mal 2 OIDs getestet:

SysVolumeTotalSize  .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.4

----------------------- New Test -----------------------
Paessler SNMP Tester 3.2
Device: rms-qnap01

26.05.2011 07:24:58 (2 ms) : Start using SNMP V1
26.05.2011 07:24:58 (10 ms) : -------
26.05.2011 07:24:58 (11 ms) : Value: No Such Name (SNMP error # 2)
26.05.2011 07:24:58 (11 ms) : Done


SysVolumeFreeSize .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.5

----------------------- New Test -----------------------
Paessler SNMP Tester 3.2
Device: rms-qnap01

26.05.2011 07:30:44 (4 ms) : Start using SNMP V1
26.05.2011 07:30:44 (7 ms) : -------
26.05.2011 07:30:44 (8 ms) : Value: No Such Name (SNMP error # 2)
26.05.2011 07:30:44 (10 ms) : Done

Mit einem SNMP-Browser erhalte ich folgende Werte zurück:
Name/OID: SysVolumeTotalSize.1; Value (OctetString): 8.95 TB Name/OID: SysVolumeFreeSize.1; Value (OctetString): 8.18 TB

Danke und Gruß Markus Rick

Created on May 26, 2011 6:33:55 AM by  Markus Rick (0) 1

Last change on May 26, 2011 12:52:39 PM by  Torsten Lindner [Paessler Support] (15,450) 3 1



Votes:

0

Your Vote:

Up

Down

Hallo,

bitte versuchen Sie doch einmal an die OIDs die Sie im Tester probiert haben eine .1 anzuhängen. Das könnten nämlich "nur" die Basis-OIDs sein.

mit freundlichem Gruß

Created on May 26, 2011 1:25:42 PM by  Torsten Lindner [Paessler Support] (15,450) 3 1



Votes:

0

Your Vote:

Up

Down

Hallo,

dass war der Punkt. Vielen Dank, jetzt funktioniert es.

Gruß MR

Created on May 26, 2011 7:23:59 PM by  Markus Rick (0) 1



Please log in or register to enter your reply.


Disclaimer: The information in the Paessler Knowledge Base comes without warranty of any kind. Use at your own risk. Before applying any instructions please exercise proper system administrator housekeeping. You must make sure that a proper backup of all your data is available.

PRTG
Network Monitor
Intuitive to Use.
Easy to manage.

150.000 administrators have chosen PRTG to monitor their network. Find out how you can reduce cost, increase QoS and ease planning, as well.

Visit
www.paessler.com

What is this?

This knowledgebase contains questions and answers about PRTG Network Monitor and network monitoring in general. You are invited to get involved by asking and answering questions!

Learn more

Top Tags


View all Tags